直流屏的作用是什么?

水泥厂的设备

1.直流屏含义及作用: 直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。 直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。 直流屏主要特点: 系统采用监控装置内置绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链调压、中央信号等功能单元,大大方便用户使用; 直流屏 系统采用独有的“一线通”接线技术,大大方便大容量直流系统的屏内接线,方便用户维护。 ● 充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所; ● 充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少; ● 采用国际最新软开关技术,主要器件采用高质量的名牌产品; ● 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于± 5% ● 可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全; ●监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真人语音告警; ●监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级; 直流屏监控装置图片 ● 可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能; ● 具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等先进功能; ● 现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守; ● 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。 ●装置可通过公共电话线进行程序支持,实现远程维护诊断。 直流屏监控模块 [编辑本段]2.直流屏技术指标: 1) 交流测量精度:220V及380V±15% 范围内 ≤ 1.0 % 直流屏原理图 2) 直流测量精度:控母电压: 110V~240V范围内 ≤ 0 .5% 合母电压: 286V~198V范围内 ≤ 0.5% 充电电压: 286V~198V范围为 ≤ 0.5% 电池电压: 12.5V±10%范围为 ≤ 0.5% 控母、充电电流: 10%Ie~100%Ie范围内 ≤ 0.5% 3) 充电控制参数:调压口输出电压(DC):0 ~ 8.0V受控 (100mA) 4) 温度检测:1路电池室温度 -40℃~125℃ 109路电池温度巡检 -55℃~125℃ 5) 电池在线检测: 256路 直流屏原理图 6) 绝缘在线检测: 8~64路,可定制 7) 支路开关状态检测: 8~64路 8) 硅链控制: 5级 9) 故障记录: 64条 10)继电器触点:220V / 2A [编辑本段]3.直流屏工作条件: 1) 工作电源: DC90V~260V 试机电源: AC180V~270V 50Hz±10% 2) 工作环境温度 : 0℃ ~ 45℃ 3) 空气相对湿度 :≤ 85RH 4) 运行场所: 无强烈振动和冲动、无严重尘埃、无腐蚀性气体、无导电性和爆炸性介质、通风良好。 5) 部适用范围:DC110V系统,DC220V系统均能满足使用。 说明:本说明书的参数设置均以220V系统为例,110V系统参数作相应调整 3系统配置直流电源系统由多功能监控模块,高频开关充电模块,电池模块、直流馈出等几部分组成。 3.1直流系统监控模块直流屏多功能集中监控模块是自行开发,全数字化控制、保护、管理、测量的新型直流监控装置。装置硬件高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁符合用户使用习惯。
希望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-18
直流屏,也就是我们所知的直流电源操作系统,简称为直流屏,主要用于发电厂和变电站中的电力操作电源,它是控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等的电源来源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电
单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。直流屏广泛应用于小型发电厂、水电站、各类变电站的电力系统中,适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
直流屏系统的特点主要体现在高可靠性和高智能化。高可靠性体现在充电模块可以带电热插拔,大幅减少平均维护时间;充电模块可单独给动力母线和控制母线直接供电,可以通过降压装置热备份;绝缘监测装置能够实时监测
系统绝缘情况,确保系统和人身安全。高智能化体现在监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警;计算机网络技术与现代电子电力相结合,提供对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”的支持,实现无人值守等。
在直流屏的选择上,直流屏分为落地式直流屏和壁挂式直流屏,壁挂式直流屏适合小型的开关站和变电站。
直流屏日常的维护主要注意以下几点,检查蓄电池是否有漏液现象,蓄电池在充浮状态下是否发热,蓄电池组的连接点是否严密等。
第2个回答  2018-03-30

作用如下:

1、将交流电变压、整流,成为直流电,并储存在蓄电池组中。

2、直流配电输出,作为开关柜(一般用在高压开关柜)操作电源。

3、控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。

延展如下:

直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。

补充说明:

第3个回答  2019-03-15
配电房里面的直流屏的作用是把交流电变压-整流,变成为直流电,并将其储存在蓄电池组中。另外还有为直流配电输出。 最后就是作为开关柜(一般用在高压开关柜)操作电源。
第4个回答  2014-05-01
直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。