混凝土试块压力试验方法步骤要详细的谢谢

还有钢筋力学试验步骤,要考试实操题

试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净。将试件安放在试验机的下压板或垫板上 ,试件的承压面应与成型时的顶面垂直 。试件的中心应与试验机下压板中心对准 ,开动试验机 ,当上压板与试件或钢垫板接近时 ,调整球座,使接触均衡。

在试验过程中应连续均匀地加荷, 混凝土强度等级<C30时 ,加荷速度取每秒钟0.3-0.5Mpa; 混凝土强度等级》=C30 且,<C60时 ,取每秒钟0.5-0.8Mpa; 混凝土强度等级>=C60 时,取每秒钟0.8-1.0Mpa。

当试件接近破坏开始急剧变形时 ,应停止调整试验机油门 ,直至破坏。 然后记录破坏荷载。

扩展资料:

GB50107《混凝土强度检验评定标准》规定混凝土的取样,试件的制作、养护和试验

第3.0.1条 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:

一、每100盘,但不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;

二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。

注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。

参考资料:百度百科-立方试块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-16
抗压强度试验步骤:
(1)先将试件擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至l毫米,并据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过l毫米,可按公称尺寸进行计算。
试件承压面的不平度应为100毫米不超过0.05毫米,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1度。
(2)将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。开动试验机,当上压板与试件接近,调整球座,使接触均衡。混凝土试件的试验应连续而均匀地加荷,加荷速度应为:混凝强度等级低于C30时,取每秒钟0.3—0.5兆帕;混凝强度等级高于或等于C30且<60时,取每秒钟0.5—0.8兆帕。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏。然后记录破坏荷载。
7.5
混凝土立方体试件抗压强度计算
fcu=
P/
A
式中:fcu——混凝土立方体试件抗压强度(Mpa)
P——破坏荷载(N)
A——试件承压面积(mm2)
混凝土立方体试件抗压强度计算应精确至0.1Mpa。
以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。三个测值中的最大或最小值,如有一个与中间值的差超过中间值的15%,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。如有两个测值与中间值的差超过中间值的15%,则该组试件的试验无效。
取150×150×150毫米试件的抗压强度为标准值,用其它尺寸试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值为:对200×200×200毫米试件为1.05;对100×100×100毫米试件为0.95。
第2个回答  推荐于2017-09-14
抗压强度试验步骤:
7.5 混凝土立方体试件抗压强度计算
fcu= P/ A
第3个回答  推荐于2017-09-10
7.4 抗压强度试验步骤:
7.6 试验过程中的注意事项
试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。
7.7 在试验过程中发生异常情况的处理方法
当试件在抗压强度试验的加荷过程中,发生停电、试验机意外故障时,所施加的荷载远未达到破坏荷载时,则卸下荷载,记下荷载值,保存样品,待恢复后继续试验(但不能超过规定的龄期)。如施加的荷载已接近破坏荷载,则试件作废,检测结果无效,如施加荷载已达到或超过破坏荷载,则检测结果有效。
7.8 试验结果判定
按第7.5条计算出该组试件的抗压强度值,并按试件尺寸乘以尺寸换算系数。换算后的抗压强度值作为试验结果,填入试验报告。
7.9 抗压强度试验流程
核实试件→检查试验机、检测试件→量程选择→试件安放→开动试验机、调零→加荷至破坏→关机卸荷→记录→计算→判定本回答被提问者采纳