中频炉工作时三相进线电流不平衡是为什么?与变压器有关吗?

1.调小功率整流正常,直流电压达500伏,
2.中频炉能正常工作,直流电流350安 时,三相电流分别为250安 240 安 150安
备注:
1.中频炉使用的是300千瓦的日本发电机
2.没有零线 ,此电路板的移相网络需要零线,电源柜直接接发电机三相火线,再 加一个变压器变出一根零线给移相网络和控制部分

请高手指点,(变压器工程师,中频工程师 电力工程师)
1.调小功率整流正常,直流电压达500伏,
接小功率电阻丝,直流电压可以开到500伏,
2.机器可以正常运行,看不出来有任何异样,新机器一次连续运行5个小时都可以。累计开机100小时以上
3.今天 我量了整流管的门级语阴极电阻也正常,不存在开路

这是大功率整流元件(一般是可控硅)的问题,检查三相整流元件和相应的触发电路,应该有一相的整流元件或者触发电路有问题,排除后这个问题就会解决的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-15
中频炉三线圈阻抗不一致!或电源接线不一致!
这种小功率好,大电流不平衡一定是电源或负载阻抗引起的!
第2个回答  2010-07-19
查一下均流电阻是否变值 或者触发脉冲宽度是否一致 如果是触发变压器控制的那就查可控硅的导通角是否一致。
第3个回答  2010-07-19
我的认识是和炉内熔料有关,有效容积的占有,上层的氧化物等......。