速求!!!!!!人防区域顶板的配线管与非人防区顶板的配线管怎么来做密闭处理呀???
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-17
中间用镀锌钢管加密闭肋 两边加防护密闭接线盒 详见图集07fd02-32
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Fvv7FvMvv8M2Fv8Mqv4.html
相似回答
人防
墙穿多大的管都得
做密闭
肋吗?
答:
最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒剂难以渗入工程内部。所以在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊,不能有缝隙,否则缝...
大家正在搜
人防区域顶板厚一般多少
顶板管理区域有哪些
顶板管理重点区域
人防顶板配筋率
人防顶板覆土厚度要求
人防地下室顶板配筋
人防顶板
人防顶板开洞
人防顶板是否抗震
相关问题
人防给排水穿顶板密闭处理
给排水穿人防顶板下套管怎样做法
你好 人防区域顶板必须是自防水混凝土么?在哪个规范可以查到?...
人防通风预埋,图中注明风预埋2型刚性密闭管应该怎么做?
人防工程中,套管从人防区到非人防区穿楼板是否做抗力片和止水环...
塔吊穿人防地下室的顶板具体处理措施和依据??
人防密闭管 电线穿管混泥土平板做法做法
人防工程消防线管顶板预埋jdg线管密闭助该怎么做?