电路插座跳闸问题,厨房的热水器和抽油烟机一插插座就总闸跳闸,可是插热水壶类的电器都不跳闸

电路插座跳闸问题,厨房的热水器和抽油烟机一插插座就总闸跳闸,可是插热水壶类的电器都不跳闸,而且更离奇的是只要接一个插板,就也不跳闸,直接插就跳闸,接插板就不跳闸。 排除问题一:明线地线线路接错。排查了,没有接错,如果接错,那加插板为何就不跳闸?叫了三个供电局的老电工来看,确实没有接错。 排除问题二:地线问题。地线只要一从插座里去掉,一插,就好了,所以断定是地线问题。然后为了实验,拿了一根新的电线,直接接入电箱另外一头直接接入插座内,但是问题出现了,还是跳闸,你说,地线问题,那重新拿一根电线接地线还是不行啊。 排除问题三:油烟机和热水器没有问题。 请问,这种事情该怎么破?

让电工用万用表检查一下热水器与油烟机的插头,怀疑是它们有漏电问题。追答

另外,检查一下配电箱里面的接线方式是否正确。

追问

接线方式是没有问题的,找了几个电工来看都没有问题。他们都不知道问题出在哪里了。

怀疑插座问题,插座都换了好多新插座了,也不是插座问题。

追答

用万用表检查一下就知道了啊。。

追问

只要用插线板一插,就没问题,同样的位置,中间加个插板就好了,太奇怪了。

那您的意思是最大可能是电器的插头漏电?

追答

这种情况下,仅仅用电笔是查不出来的。

追问

那也不可能啊,加了插板电器就运行了。

各种可能性全部排查了一遍又一遍。

追答

用万用表检查一下就知道了啊。。

追问

怎么查?我不懂,你告诉我,我告诉电工

追答

-_-|||

电工知道怎么用万用表的啊。

追问

只要把插座里的地线去掉,就好了,就没问题了。所以断定是地线问题,可是,从新拿一根新的地线,从电箱接入插座,直接接,还是跳闸。

完全没有头绪了,到底是哪里

追答

你这个情况,只能用万用表检查的

另外,你可以用其它带有接地线的用电器试一下,如果仍然跳闸了,那就是那根接地线的连接有问题,即配电箱里面的连接不正确。

插排是不带接地线的。