请问我单位的消防应急灯有很多个一直不停闪烁,拆掉后检查内部没有烧坏现象,没有断裂现象,断电后可以正常工作,通电后不停闪烁,请问下这到底是什么方面的问题。
电压已查,在额定电压范围内;接触已查,正常。
单位使用的消防应急灯是南昌奥辉消防照明有限公司出品的。
三指示灯不亮,按TEST有用。
拆下后接成两项插头,插在查线板上,状况一致,不停闪烁。
另外一个情况就是全公寓的应急灯坏的特别快,都已经换了好多个了,有些一换还没到两个小时就是同一个问题,不停闪烁。
消防应急灯不停闪烁原因:
1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间
2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。
2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;
3、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音。