消防应急灯不停闪烁

请问我单位的消防应急灯有很多个一直不停闪烁,拆掉后检查内部没有烧坏现象,没有断裂现象,断电后可以正常工作,通电后不停闪烁,请问下这到底是什么方面的问题。
电压已查,在额定电压范围内;接触已查,正常。
单位使用的消防应急灯是南昌奥辉消防照明有限公司出品的。
三指示灯不亮,按TEST有用。
拆下后接成两项插头,插在查线板上,状况一致,不停闪烁。
另外一个情况就是全公寓的应急灯坏的特别快,都已经换了好多个了,有些一换还没到两个小时就是同一个问题,不停闪烁。

消防应急灯不停闪烁原因:

1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间

2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。

2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;

 3、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-15
应该是继电器坏了,应急灯通电后处于放电状态。如果会电工的话,去买几个继电器换上就好。嫌麻烦的话就换掉吧,一个也就十几块钱。
给我加分吧!

补充:建议你还是全换吧。我从政府建议的房建主要品牌中关于消防应急灯的推荐截取出来,贵是贵比较多的,但用的顺心啊。
⑶安全门指示灯(平时8W ,应急90min):
①广东东松三雄电器有限公司“三雄·极光牌”灯具及附件;
型号:PAK-Y01-101E~107E 、PAK-Y01-101~107、PAK-Y01-106D(107D)
②广州市九佛照明电器有限公司“九佛”牌灯具及附件;
型号:JFMD-8-DX101、JFMD-8-DX101A
③常州鸿联灯饰有限公司“红联”牌灯具及附件。 型号:HJD401
主材预算价(参考价):150元/套
⑷诱导指示灯(平时3W ,应急90min):
①广东东松三雄电器有限公司“三雄·极光牌”灯具及附件;
型号:PAK-Y01-101B~107B、PAK-Y01-101C~107C、PAK-Y01-101D~107D
②广州市九佛照明电器有限公司“九佛”牌灯具及附件;
型号:JFMD-8-CZ104/105/106、JFMD-8-CZ202/203
③常州鸿联灯饰有限公司“红联”牌灯具及附件。 型号:HJD909
主材预算价(参考价):150元/套

别忘了给分!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-07-17
应急照明灯质量有问题,你可以去质量监督局去投诉或者到当地公安消防机构反映为题。建议直接换,不要维修。楼上说60多元一个的就有点贵了,一般应急照明灯好用的是30元左右的,持续照明时间30-50分钟。
第3个回答  2010-07-13
主要是应急灯中的断路器质量问题,买廉价的应急灯就是这个样子,建议购买60元以上的!!!
第4个回答  2018-07-29
出现这种现象主要有以下几种原因:

①应急灯不是完好的,本身内部的电路与其电子元件在焊接过程中没有处理好,或者在使用过程中受到外力的影响,导致内部的焊接的线路中出现松动或离合现象,导致应急灯出现闪烁现象。

②插座的线路连接问题,连接应急灯的线路出现连电或接触不良现象,导致应急灯闪烁。
③电池没有充满电,达到饱和状态,或者在安装时线路没有连接好或者接触不良,导致应急灯出现闪烁现象。
应急灯闪烁的解决办法:
①请专业维护人员检查应急灯内部的线路问题,确保连接无误,应急灯能够正常使用。
②检查插座的线路,可以用其它用电器连接线路,使用时线路是否正常,如果有问题及时找专业维护人员进行维修。