三相电/总功率45KW要用多大的电缆

三相四线.3台机子总功率约为45KW.请问.总线要多大的电缆.空开要多少A.怎么算?

总线要16平方毫米的电缆,空开要16.087A的空开。

根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosa)=45000÷(1.732×380×0.85)=80.438(A)

根据铜导线载流量,如果5A/MM²

导线截面积=80.438÷5=16.087(平方毫米)

扩展资料:

铜电缆的载流量:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。

合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-安全载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
算得在线路中的电流是85A,需要25平方毫米的电缆,空开市场上没有85A的,可选100A的空开,算法是:在三相四线的电路中,电压380V,功率是45000W,电机一般取功率因数为0.8。所以电流=45000W除以根3*380*0.8本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-05-17
3*45/0.38*1.732*0.8=256A 256*5=51.28 所以要选用70的铜芯缆线。选用260A的空开。
第3个回答  2009-05-16
电机1KW,2个电流。90A 空开要200-250A
电加热设备(45KW/3相 )/220V=68A 空开要100A
第4个回答  2009-05-16
45KW.电流90,我空间有