10kV电力系统最大短路电流
如题,求10kV电力系统工程实际中短路电流最大能达到多少?
举报该问题
推荐答案 2009-05-16
单问这个问题,没有电源容量、系统阻抗是没有答案的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/M4F22qvv.html
其他回答
第1个回答 2009-05-13
这个要看调度的规定允许达到多少。
相似回答
10kv
变压器
短路电流
是多少?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,
那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA
。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短...