用两个交流接触器接三相电(完成电机的正反转)

用两个交流接触器接三相电(完成电机的正反转),若是接触器同时吸合,也就是说三相线中有两相是短路了,(电路中未用到中性线线)那么可以带异常工作吗?还是会直接导致跳闸?
上面提到的是在没有采用互锁的情况下。
顺便问一下,是否像这样的电路,一定需要使用互锁吗?
谢谢!

现在我很负责任的告诉您:必须采用互锁,必要时还要采用双互锁---按钮+接触器。功率小的电机还好说,如果是上百千瓦的带负载运转的电机,启动瞬间断路的话,电流大的要命,此时跳闸有可能会点起火的啊。一定要慎重。
你的第一个问题,不知道该怎么和你说了,什么叫带异常工作?2个接触器控制不同相序的,都吸合了,叫短路。这个可不是什么异常,叫故障啦。既然短路,又怎么可能继续工作呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-13
像你说的若是接触器同时吸合,三相线中有两相是短路了,这时两个交流接触器肯定会烧坏,才会再导致跳闸
像这样的电路一定需要使用互锁,最好用双重互锁,这样才安全
第2个回答  2009-05-13

应该用互锁,有时需要3重互锁

第3个回答  2009-05-13
没的说,KM1和KM2一定要互锁.