中央空调风机盘管出风口结水珠怎么办

中央空调风机盘管出风口结水珠怎么办!哪位高手请指点~!

谢谢!
冷媒机组跟水冷机组同一问题是否有不一样的解决办法??

一、可以用木质风口,风口结露一般是室内湿度太大,可以适当提高送风温度。

二、家用中央空调加大送风量和减少或关闭新风量就能解决问题(空调房间门、窗户必须要关好不然风口还是要结露)

三、关掉或减少新风,加大风机盘管风速,提高设定温度(多联机和风机盘管都一样)

四、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就行,或者加大送风量

五、选择大点的风口、或者风速调低点,木质风口比较贵,可以在风口上植一些防结露的东西,比如海绵。

六、家用中央空调如果是百叶风口,你可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
这是因风机盘管出风口四周不严所制,也就是四周围有漏风现象,造成有空气循环往复产生冷热蒸发水珠。
解决办法, 把四周用绝缘封布封严就行了。
那说明你进,出,风口滤网有问题,风量不佳造成风删上面结水珠。如你风机盘管出风口与风机盘管连接处绝缘没作好也会有此现象发生.本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-08-02
不能保证足够的送风量
因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题:
1)换气次数少;
2)送风速度低,影响送风射流射程;
3)送风温度低,影响空调舒适度和可能造成送风格栅结露等。
另一方面,对于风机盘管机组本身而言,风量的下降直接影响盘管的换热效果,使盘管的制冷量下降,这样就会形成机组的实际性能(风量、冷量)都要低于名义值的不合理现象。因此,产品样本上的名义风量、冷量只能作为选型时的参考,而不能作为选型的依据。加大风量不仅能增加换气次数、降低送风温差、改善空调效果,而且由于冷量也会提高,可相应地缩小机组的体积。故提高风量是风机盘管的发展方向之一。当然,风量提高也要受空调区域允许风速的制约。另一方面,为控制送风温差,冷量与风量之间应保持适当的匹配关系。全冷量与风量(质量流量)之比就是盘管进出口空气的焓差,它决定了机组供冷能力和送风温差的大小。从控制送风温差角度,焓差过高不利,而国内的风机盘管的焓差和送风温差普遍偏高。按GB/T 19232-2003规定的名义参数计算,焓差为15.88k.1/kg,送风温差约为l2℃。若按风量下降20%计算,实际的焓差将超过19.85kJ/kg,实际的送风温差会高达l5℃,显然已超出文献[2]中规定的允许送风温差(6_-lO℃),也就无法保证空调精度和舒适性要求。
第3个回答  2009-05-14
一般天气较热时,开空调时间稍长点都会结水珠.好象冰冻饮料拿出来就会结上水珠.目前还没有好的办法.你可以用塑料的出风口试验一下?
第4个回答  2009-05-14
如果不是滴水或 只有特殊天气 才有的话 属于正常!

根除的办法:
1、加大风速
2、采用木质风口
3、采用塑料风口

参考资料:www.hsrs.com.cn