室内排水管道穿楼板,穿地面和穿屋面有套管吗?

排水管有套管吗?还是分材质的呢,设计说明上有一句周围设高出室内设计标高10-20mm的租水圈是什么呀

是需要装钢套管的。

1、这个套管学名叫刚性防水套管。

2、刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水。

柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管。

3、如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管。

扩展资料

说明

1 、刚性防水套管,适用于铸铁管,也适用于非金属管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。

2、翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。

3 、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管(套管长度 L 值按 200mm 计算)及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 材料制作, T42 焊条焊接。

4 、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围, Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。

5 、防水套管处的混凝土墙厚,应不小于 200mm ,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径( D4 )大 200mm 。

6、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充,填充后紧密捣实。

参考资料来源:百度百科-刚性防水套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
1、PVC等排水管穿“屋面、地下室外墙”时可设置钢性防水套管,穿楼板时不需要(仅管设计说明上有时会有要求,实际操作时不做,避免出现更多的漏水节点)
2、“周围设高出室内设计标高10-20mm的阻水圈”指用水泥砂浆在管道周围做一个环状的、阻止水流到水管根部的防水圈,一般由土建专业施工,与安装专业无关。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-17
1、PVC等排水管穿“屋面、地下室外墙”时可设置钢性防水套管,穿楼板时不需要(仅管设计说明上有时会有要求,实际操作时不做,避免出现更多的漏水节点)
2、“周围设高出室内设计标高10-20mm的阻水圈”指用水泥砂浆在管道周围做一个环状的、阻止水流到水管根部的防水圈,一般由土建专业施工,与安装专业无关。
第3个回答  2009-05-27
一般都要有套管的,一般在施工当中,PVC排水管不用套管,要在立管过楼板的中间加一个防渗止水圈,止水圈为橡胶的。但在规范中要用防水套管的,一般比管材大一到两号,为铁制套管,高出地面5CM,防止水顺着管道渗到下一层,在楼顶和地下室要用刚性防水套管,屋面的要高出屋顶30CM.中间用橡胶泥填充,具体请加入水电交流群84051694交流。
第4个回答  2009-05-27
排水管有套管的,比管子大二档。阻水圈阻水圈防止水集中而造成渗水