室内低压布线的要求?

如题所述

住宅建筑包括普通居民住宅、酒店式公寓、别墅、商住楼、集体宿舍楼等多种形式,根据《住宅建筑电气设计规范》(JGJ 242-2011)的规定,结合工程实际需要,对住宅建筑低压配电布线提出以下基本要求:
(1)住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡。
(2)住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。
(3)采用三相电源供电的住宅,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电。
(4)每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。
(5)住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内;当电源进线箱设在室外时,箱体防护等级不宜低于IP54。
(6)6层及以下的住宅单元应采用三相电源供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电;7层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。
(7)每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
(8)既要考虑电缆路径较短,同时还应考虑电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等各种损伤。
(9)线路应便于维护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考