有谁了解施耐德NXS系列塑壳断路器型号说明,

就是NXS系列的塑壳断路器型号和手册对不上的问题就比如官网提供的型号Compact NSX100F TM16D - 3P2D按照手册上说 NSX为系列 , 100为框架电流 ,F为分段能力 ,TM表示热磁脱扣器,16表示额定电流,后面就对不上了,按手册说D应该表示安装方式抽出式,可是这个型号官网上说是固定式,奇怪了,谁能解释一下那个D,

指的是塑壳断路器的脱扣器类别,单磁脱扣单元正规的叫法是“电磁脱扣单元”,只能实现瞬时保护,不能实现过载保护、短路短延时保护,用于电动机回路。对于施耐德NSX塑壳断路器,单磁脱扣单元只有1.3M,即用于400A和630A壳架的断路器,100A和250A壳架断路器只能选择热磁式脱扣器或者电子脱扣单元。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考