说错了梁高50
追答怎么像挤牙膏,挤点出来一点!钢筋的等级、混凝土的等级不影响承载能力吗?你明明知道必须要明确,故意不说,要为难网友,’挤牙膏‘!
250×500的钢筋4418mm²,配筋率3.53%也太高。混凝土等级一定、钢筋强度一定、截面高一定,最大承载能力大就受限制了,再多的钢筋无用,有时反而坏事!
c30 其他我也不太清楚 你说个大概吧 我定会采纳
追答一般用途的楼面梁。7.3米跨度。梁截面至少要250×600,按两排底筋,as取60,则ho=540,相对界限受压区高度最多只能用到ξb=0.55,540×0.55=297, 最大配筋量=250×297×14.3/300=3539.25(mm²),约6Φ25+2Φ20. 能承受的弯矩设计值=(ho-297/2)×3539.25×300=416215800(N·mm)即416.22KN·m.相当于均布荷载q=416.22×8/7.3²=62.48KN/m. 全梁总荷载62.48×7.3=456.13KN。