装修中消防喷淋头在吊顶里面怎么ji
自助银行装修,石膏板吊顶高度2.6米,而喷淋头高度3.2米,也就是说喷淋头在吊顶里面,物业说有问题,有什么办法吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-20
喷头在吊顶内是不符合规范要求的;
处理方法:关闭本层信号阀,末端排水后,对喷淋头的下降管进行更换即可,也就是延长下降管的长度,使喷头可以安装在吊顶下方。