这里以降压变压器为例说明:正向供电是通过变压器的高压侧向低压侧供电,而“反充电”就是通过变压器的低压侧向高压侧供电。当主变停电操作时,要先停负荷侧,就是先停低压侧,后停电源侧,就是后停高压侧;如果有二台主变并列运行(或其它方式的多路电源),当对其中一台主变停电时,若先停了高压开关,此时低压开关还未断开,会使另一台主变的电通过低压开关反冲过来对变压器供电,造成变压器反冲电情况;这种情况不但没有将变压器停电,还加重了一次对变压器的冲击,当有过电压等情况时,可能引起谐振危及设备安全。
回答千万别倒送,就是倒送也得必须把高压侧电源断开,要不然就成升压变压器,升为高压后能过高压电网把电送入千家万户,会烧毁变压