PE管施工时要注意哪些事项?

如题所述

PE给水管施工的注意事项有哪些
1、严格施工材料管理
(1)严格材料采购管理禁止不合格产品进入施工现场。PE管材及管件的规格、质量等指标必须符合国家质量技术监督局2000年11月21日发布的《给水用聚乙烯管(PE)管材》(GB/T 13663-2000)的要求。应优先使用进口(欧洲、韩国、东南亚、中东)聚乙烯给水管混配专用料严禁使用“白加黑自配料”。施工单位应配合业主、设计、监理等单位按照国标要求对PE管材、PE管件进行验收不合格及未经验收的管材不准进场。
(2)同一工程必须采用同种品牌、材质及相同SDR的PE管材、管件,最好使用同一厂家同一批次的产品确保PE管材、管件性能一致和热熔连接可靠。确需对性能相似的不同品牌材质的PE管材、管件连接,应经过试验判定连接质量能够完全达到要求,方可进行。焊接端部SDR值不同的PE管材、管件,不应通过对接焊接,应采用电熔承插连接或法兰连接
(3)加强材料施工现场管理。特别在施工现场堆放、存储时要避免PE管材、管件受高温暴晒、冰水雨雪浸泡或热水或热沥青等烫伤损坏。
(4)加强材料计划管理,库存材料应坚持先进先出,PE管材及其管件从出厂到安装使用时问不宜超过一年,防止存储时间过长后发生变性、变脆。
2、防止管道纵向伸缩的措施
(1)管道基础必须用细砂垫层且不少于100 mm。
(2)管道两侧及管顶500 mm必须回填夯实,回填压实系数不小于95%。 (3)管道应在管沟内蛇形敷设,略有弯曲弧度,留有伸缩余量。
(4)尽可能不设伸缩器或者采用双盘短管来代替伸缩器。
(5)管道支墩和镇墩制作时,两侧应同步用混凝土一次性浇注完成。
(6)炎热天气安装时,应尽可能在夜间至清晨8:00以前大气温度低、管道适当收缩后回填和最后接口碰头,并且必须分层夯实,防止管道热胀冷缩后产生较大内应力破坏。
3、加强施工管理和质量控制
(1)施工场地热熔接口处应该避免扬沙、起风。沙尘暴天气时应避免热熔施工,宜在生产车间内热熔连接,尽可能减少室外热熔连接接口数量。同时对于局部复杂的多种管件连接应精心测量尺寸,尽可能选择在车间内部连接好,避免管沟内各种施工障碍影响热熔连接质量和施工时问。
(2)加强施工质量自查及现场监理,严格按照《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)和《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268 -97)规范施工和验收。加强隐蔽工程管理,提前消灭各种隐患。
(3)管顶上300 mm左右应覆盖明显醒日的金属示踪线或者警示带,便于探测定位和警示其他单位施工自觉采取防范措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-07

总结几点PE给水管的管网布置注意事项分享给大家:



1、住宅小区、工业园区及工矿企业,公称外径小于等于200mm的配水干管,可沿建筑物周围布置,与外墙(柱)净距不宜小于1米;

2、埋地PE给水管管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.6米,在轻型车行道下不宜小于1米;

管道与建筑物、构筑物和其他工程管线之间最小水平净距宜符合以下规定:

1. 与建筑物间距:管道公称外径小于等于 200mm为n时1m,公称外径大于200时为3m;

2 .与雨污水管间距:管道公称外径小于等于200为l时0.5~1 m , 公称外径大于200mm 时为1.0~1。~sOm;

3. 与燃气管间距: 中低压管为0.~sOm,高压管1.0~1.5m;

4 .与电力电缆间距为0.5m;

5. 与电信电缆间距为0.5m;

6 .与乔木灌木间距为1m;

7 .与通信照明电缆间距为0.5m;

8 .与高压铁塔基础间距为3m;

9 .与道路侧石边缘间距为0.5m;

10 .与铁路坡脚间距为6 m。

当上述间距难以保证时,应采取必要的安全技术措施.

第2个回答  2015-04-17
深圳海牛管业PE给水管工程施工注意要点如下:
   1.监理应做好材料的进场和检验;
   2.严格按照施工程序施工:
    ①施工前必须编制《施工组织组织设计(施工方案)》,提供开工报告。  
    ②熟悉图纸,已完成小区庭院聚乙烯燃气管道(PE管)技术交底资料以及其它相关技术资料。  
    ③对操作人员进行技术交底和安全交底。
    ④现场安全措施完备。 
    ⑤PE管材料齐全、相关合格证、规格、型号符合要求。
    ⑥按操作规程要求组织施工,吹扫、强度试验、气密试验符合工艺要求。
   3.PE给水管施工顺序:挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填本回答被提问者采纳
相似回答