三菱重工空调故障代码表谁有?

谁能给份三菱重工空调故障代码的代码表给我呀?

三菱重工504系列显示代码 故障原因
E1 室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考