变频器问题 单相220进 3相220出的变频器 出线只用2相 接2相电机能不能正常工作
如题
变频器问题 单相220进 3相220出的变频器 出线只用2相 接2相电机能不能正常工作
如果可以1.5KW的变频器 接2相1.5kw的磨光机功率够不够? 能不能实现调速?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-16
变频器输出必须接三相平衡负载,如果不平衡就会报警,很灵敏的目的是为了保护电机缺相或者短路。所以,不能接磨光机。更别说调速啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/M87S8q7722qPqqq72P.html
相似回答
变频器能不能单相
220V输入,三相220V输出?
答:
可以
。从理论到实践都是行的通的。单相电机之所以加电容,是因为电容的移向作用。接线方式:拆掉电容,工作绕组和启动绕组尾部2.4相接,引出1.2.3端子接变频器的UVT。注意事项:1,必须拆除电容器。2,单相电动机的启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组,3,把变频器输出设置最高电...