农村自建房两层半,楼顶至一楼地面偏了20公分,怎么办?三楼有圈梁压顶,一楼有构造柱和圈梁压顶,就

楼没有圈梁压顶也没有构造柱,这房子安全吗?

墙砌斜20公分还是20毫米?20毫米的话,不用管他,如果是二十公分的话,那就太多了,圈梁和构造柱只能加强建筑整体性,对建筑承重没什么大作用.
瓦工手艺就不说了,关键是这房子不安全.由于墙柱基础都是偏心受压对结构很不利.如果设计安全裕度不是太大,可能的后果是墙柱开裂,地基失稳.
首先要做的是注意观察,看墙柱有无微裂缝产生,如有,建议先不要住.
处理原则是尽可能使墙柱基础回复轴心受压.办法是砖墙上每一平米设4--8没锚钉(钢筋头或5吋钉均可).然后分层抹1:3水泥砂浆,每层厚10毫米.或支模打混凝土找齐.两种方法均须在距表面15毫米处挂钢筋网或钢板网.基础分段开挖贴砌加宽.
当然加钢梁钢柱(基础也要相应做加大处理)省时又省事,但技术要求高,造价也高.
建议你就近请一位专业建筑结构设计人员来现场帮一下.先计算墙柱基础安全裕度,据此给出墙柱基础的加固尺寸,如经计算裕度尚可,能不用加固是最理想了.
加固设计不建议你自己搞,偏20公分是个风险较大的事,找明白人帮下,可一劳永逸,放心居住.