如题所述

设计规范是自由的,但施工和验收规范可不是闹着玩的哦。特别是在第5.1.8条里,写得清清楚楚:
🚰防晃支架的设置
当管道公称直径大于或等于50mm时,每段配水干管或配水管都需要设置防晃支架,而且不能少于一个哦。同时,防晃支架的间距也别超过15米,否则就失去效果了。如果管道方向有变,记得多加一个防晃支架。
🔩竖直安装的配水干管的固定
竖直安装的配水干管,除了中间用管卡固定外,还要在开始和结束的地方设置防晃支架或者用管卡固定。而且,这些地方距离地面或楼面的距离最好控制在1.5~1.8m之间。
🚨消防喷淋末端的固定
消防喷淋末端也同样需要设防晃支架或者用管卡固定,任你选择。