一台机器设备,一打开加热开关就跳闸是怎么回事。跳闸只单独跳加热闸,线路没短路也没接地。

如题所述

听你的电压是多高呢。很明显你的电压不够吧。接设备的话应该看一下说明书,上面,有电压的设备,说明的。追问

电压380的,没问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-08
这种现象有两种可能:
1.电热管短路(可能性不大)
2.电热管与外壳短路或其它地方短路;
3.热水器正常,断路器电流偏小追问

谢谢,问题已解决,是你说的第三种可能。

第2个回答  2013-12-02
负荷过大追问

你意思是说空气开关负荷过大吗?

追答

追问

我试过,今天刚买的一个新的63A的。你觉得还有其他原因吗

不过那个63A的是个家庭用的那种空开。这个会有关系吗

追答

没有关系

它负荷大,太热容易滑脱

估计就是这么回事

追问

那怎么办

追答

我觉得你还是应该咨询厂家,自己整的出了问题没地方管

追问

昂,好的。谢谢

追答

这种单纯的开关负荷过大,是隐患。按说不应该的

追问

我们那个加热功率也不是很大,22千瓦的

追答

所以呀,你换了不行的话就不是开关的问题了,加热条看了吗?

追问

看了,都正常

追答

真空机?

追问

对,是个真空泵滤油机

追答

嗯,还是负荷问题。具体是哪儿不看我也不敢说

追问

今天我请教过一个老师傅,他让我再去新买的工业用的空开。那个家庭用的不行。

明天再买个试试吧

追答

也可能是,不看谁也不好说死

追问

嗯,对。谢谢了啊

追答

不客气

第3个回答  2013-12-06
加热管漏电烧毁了,换掉就好
相似回答