380V36千瓦,要配多大铜芯线跟多少安空开
我自己的想法是25平方毫米铜芯线与100安4P空开?不知合理吗?
举报该问题
推荐答案 2009-04-14
36*2*1.25=90A.
电线的线径倒是够用,空开的容量也够用,但是用4P干嘛?下面电路中有220V的?(指示灯?)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/M8vPqS78.html
其他回答
第1个回答 2009-04-14
电缆取35平方毫米铜芯线,空开取200A,几匹的取决你自己。
第2个回答 2009-04-15
380V36千瓦电流72,合理,一楼怎么计算的?
相似回答
380V36千瓦
电热管电流是
多少需要多大
的
空开
、接触器
和
电线?
答:
空开宜≥70A
,接触器为CJX2-8011或CJX2-6311,若线路不过长(≤30米),可用3根10平方铜芯电线和1根≥2.5平方铜芯电线为零线。断路器用M1-63A/3300,用两根10平方的线并接也行,25平的线安全载流量在80安左右,带两台有点小,热水器引线可以换掉,一台洗衣机和节能灯的功率加起来也就200多瓦,...
大家正在搜
12000Kw需要多大铜芯线
16平方铜芯线有多大
家庭用多大的铜芯线
7股铜芯线多大
铝芯线和铜芯线
137kw用多大铜芯电缆
一个平方铜芯多大电流
铜芯线规格
电线铜芯的直径
相关问题
380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线...
三相电12千瓦,要用多少安空开和多少平方毫米铜芯线
380v20千瓦电机配多大铜心线
380V36千瓦,电流是多大,怎么计算的?用多粗的线?
三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径
36千瓦要用多大电线
380V空调三台每台3千瓦,要用多大空开?要用多少平方的铜心...
三相380v25kw电机需配多大铜芯线,多少A的空开?