三菱plc设计

上面是各个模块的梯形图,为什么会这样设计呢?求高人注解一下,详细解答下!感激

每个人想的方法都不一样的!你不用知道为什么会这样设计。只要能实现要求的功能的方法就是好方法。这是我的方法,仅供参考!

追问

能不能把你这个梯形图注解下?

追答

我的就是按照你的表里的地址写的啊!别跟我说看不懂啊!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-17
这个是逻辑控制
先搞清楚中间机电器M0、1、2、3、4的含义
m0很明显是任意两台风机运行
m1是三台风机全部不运行
m3是m0和m1的并联取反,就是说有任意两台不运行,有任意一台运行
以上是输出的中间继电器意义
再看闪烁的M2,m1通,就是无风机运行时,T200定时器线圈接通,延时0.25秒后T201定时器线圈接通,延时0.25秒后m2接通,同时其常闭触点切断T200线圈,同时T201线圈也断电,M2接通瞬间断开,然后如果m1一直接通,就循环0.5秒闪烁。同理M4也是,循环闪烁2秒。这就是要求你们说的,任一台风机接通,0.5Hz闪烁,0.5Hz的倒数就是2秒。无风机接通,2Hz闪烁,2Hz的倒数就是0.5秒。
搞清楚这些之后,Y1的意义也就明白了。
第一个并联分支:M1(无风机运行)和M2(2Hz、0.5S闪烁)同时满足接通Y1,因为有M2的串联接通条件在,Y1是按照0.5S(2Hz)闪烁接通的。
第二个并联分支:M3(任1台风机运行)和M4(0.5Hz、2S闪烁)同时满足接通Y1,因为有M3的串联接通条件在,Y1是按照2S(0.5Hz)闪烁接通的。
第三个并联分支:M0(任2台风机运行)满足接通Y1,只要M0的接通条件在,Y1是一直接接的。本回答被提问者采纳