漏电开关的国标参数是什么??

因想买漏电开关 为F&G 4p 40A 最小动作电流为0.1A的漏电 现在找到的都是 最小动作电流是0.03A的 因为我原来的用的是20年前的东西 不知道现在是不是有国家标准 最小动作电流的限定~知道的请告诉我下 ~~谢谢啦~~~

国际标准IEC61009。

我国国标GB16917.1。

另:符合需求的型号及品牌有很多种,不一定非要用Moeller的。突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。

在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。


扩展资料

漏电保护器特点:

电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。

可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-02
JB/DQ 4486.16-1989 现行
低压电器产品质量分等 漏电断路器和漏电开关
其实一直就是在用这个20年前的东西,没有变的。没有国家标准,就只有这个行业标准。
第2个回答  推荐于2017-12-16
国际标准IEC61009
我国国标GB16917.1
楼主要买的是民用终端漏电产品,符合的标准就是上面说的。

另:符合楼主需求的型号及品牌有很多种,不一定非要用Moeller的,我推荐使用ABB公司的产品,质量好,原厂德国制造,漏电机芯是意大利制造,符合楼主需求的产品型号是:
GS261-C40/0.1 AC型

希望能够对您有所帮助!本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-07-02
现在有一个规范有相关的规定:GB13955
规定大体如下:
1. 对手持式电器及人易接触的电器的漏电保护的动作电流为:30mA,动作时间不大于0.1s (特殊场所还有10mA,和6mA的,比如医院内,或潮湿易触电场所等,但时间都是不大于0.1s)
2. 对电气火灾实施漏电火灾动作的电流不大于500mA(较常整定的值有500mA,300mA),可延时动作,动作时间一般都大于0.1s (0.2s,0.3s或0.4s等)
第4个回答  推荐于2016-10-09
漏电开关的国标参数:
额定动作电流:10/20/30/200/300/500m A;
故障状态设定:×1/2,×1,×5×DC自动量程;
故障动作时间:1000ms,200ms(*5);
最低分辨率:1ms;
动作时间精度:0.6%rdg±4dgt;
工作电压:220V±10%-15%,(195-253V)50Hz;
安规:IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V 污染度2级 IEC61557-1,-6IEC61010-2-031;
耐压:3700V每分钟;
IP:IEC60529-IP54;
体积:185(L)×115(W)×86(D)mm;
重量:800克;