三段过流保护指的是瞬时电流速断保护。
三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3、过电流保护(电流Ⅲ段)
各阶段的作用分别为:
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。
2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。
3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
扩展资料
三段过流保护产生的社会背景:
我国正处在经济发展的重要时期,各行各业对电力的需求日益增加。因此,预防用电事故就成为迫切需要解决的问题。
电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见的也是最危险的故障是发生各种形式的短路,在发生短路时流过故障点的短路电流很大,有可能破坏系统并列运行的稳定性,因此需要在系统中配置过电流保护。
参考资料来源:百度百科-电流速断保护
三段过流保护指的是瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)、过电流保护(电流Ⅲ段)。
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。
2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。
3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
扩展资料:
三段过流保护的特点:
接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限。
这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。
定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。
参考资料来源:百度百科-电流速断保护
参考资料来源:百度百科-过电流保护
本回答被网友采纳