什么是三段过流保护

如题所述

三段过流保护指的是瞬时电流速断保护

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)

3、过电流保护(电流Ⅲ段)

各阶段的作用分别为:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。


扩展资料

三段过流保护产生的社会背景:

我国正处在经济发展的重要时期,各行各业对电力的需求日益增加。因此,预防用电事故就成为迫切需要解决的问题。

电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见的也是最危险的故障是发生各种形式的短路,在发生短路时流过故障点的短路电流很大,有可能破坏系统并列运行的稳定性,因此需要在系统中配置过电流保护。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-02

三段过流保护指的是瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)、过电流保护(电流Ⅲ段)。

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。

扩展资料:

三段过流保护的特点:

接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限。

这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。

定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

参考资料来源:百度百科-过电流保护

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
保护的配置:一般由三段式构成。三段式第Ⅰ段―――电流速断保护 第Ⅱ段―――限时电流速断保护 第Ⅲ段―――过电流保护 Ⅰ段、Ⅱ段称为主保护Ⅲ段称为后备保护速断保护特点:1、仅靠动作电流值来保证其选择性2、能无延时地保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)时限速断保护特点:1、限时电流速断保护的保护范围大于本线路全长2、依靠动作电流值和动作时间共同保证其选择性3、与第Ⅰ段共同构成被保护线路的主保护,兼作第Ⅰ段的后备保护过电流保护的特点:1、第Ⅲ段的电流值比第Ⅰ、Ⅱ段的电流值小得多,其灵敏度比第Ⅰ、Ⅱ段更高;2、在后备保护之间,只有灵敏系数和动作时限都互相配合时,才能保证选择性;3、保护范围是本线路和相邻下一线路全长;4、电网末端第Ⅲ段的动作时间可以是保护中所有元件的固有动作时间之和(可瞬时动作),故可不设电流速断保护;末级线路保护亦可简化(Ⅰ+Ⅲ或II+III),越接近电源,tⅢ越长,应设三段式保护。本回答被提问者和网友采纳
相似回答