冷却塔怎么选用?

已知散热面积36平方,热介质进65度,出32度,水进26度,出42度,流量3kg/s.求选用多大的冷却塔,请大师指教啊

冷却塔选型时应该注意的基本原则:   
1.按照被冷却水的温度,冷却塔选择包括:高温塔.中温塔.常温塔。
  2.按照安装位置的现状及对噪声的要求,冷却塔选择包括:横流塔与逆流塔。
  3.按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。
  4.选用多台水塔时尽量选择同一型号的冷却塔。

  冷却塔选型时应该注意的要点:
  1.冷却塔的塔体结构材料要稳定.经久耐用.耐腐蚀,组装配合精确。
  2.配水均匀.壁流较少.喷溅装置选用合理,不易堵塞。
  3.冷却塔淋水填料的型式符合水质.水温要求。
  4.风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
  5.电耗低.造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
  6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源.废气和烟气发生点.化学品堆放处和煤堆附近。
  7.冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火.防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
  8.冷却塔的进水管方向可按90°.180°.270°旋转。
  9.冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
  10.循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
  11.布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
  12.冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装.运输.维修过程中不得运用电.气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
  13.圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
  14.选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
  15.当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。

  冷却塔选型时通常还要注意以下三个指标:
  1.冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差ΔtΔt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。
  2.冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’Δt’=t2-ξ(℃)Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。
  3.考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m2)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-25

冷却塔的选择有两个方面: 一是企业的生产条件 ;二是场地条件

生产时最重要的,企业购买冷却塔也是为生产服务。如果用户不清楚如何选择合适的冷却塔,可提供生产信息,我们就能为您选配出合适的冷却塔。或提供您的场地,我们可到现场看,也可根据您的要求寄送说明书,材料样本,设计方案等过来。 

场地也相对重要,它关系到冷却塔的大小,如果场地过小,不能摆放合适的冷却塔的话,必定对生产不利。冷却塔的使用非常广泛,几乎所有的工厂都会用到。现代工业区的厂房对消防都有一定的要求,如果没有足够的空间必然会耽误企业的生产。而小型工厂用的冷却塔通常都摆放在消防通道上,所以企业在建厂房的时候应留出足够的空间。

特别对于对降温要求较高的工厂来说,就更要这么做了。因为同一类型的冷却塔,其直径越大,降温效果越好。如果企业需要高效的降温效果的话,必然会选择较大的冷却塔。腾嘉分享

第2个回答  2019-11-26

2台25m³/h串联连却,这个数据是小郑先生计算出的答案,如果你想了解具体算法,可以通过无锡方舟水冷设备公司打电话找姓郑的小伙子,他对冷却塔的选型,安装地方设计要求等都很懂,

无锡方舟水冷设备冷却塔选型具体计算

第3个回答  2021-04-20
3kg/s,也就是180kg/min,也就是10800kg/h,10800kg=10.8T,您的介质65,出32,也就是高温塔了,且是密闭型。所以建议选型,密闭式30T,就可以了。
第4个回答  2023-04-13

冷却塔的选型应注意以下几个方面:

    冷却水的流量和温度:决定了冷却塔的散热量和规模,可以根据冷却塔的公式计算出所需的水量和容量。

    湿球温度:影响了冷却塔的效率和性能,湿球温度越低,冷却效果越好,应根据当地的气候条件选择合适的湿球温度。

    冷却塔的类型:根据不同的工况和需求,选择湿式、干式或干湿式冷却塔,考虑其优缺点和适用范围。

    冷却塔的布置:应尽量将冷却塔放置在通风良好、避免白雾影响的地方,避免对周围环境和人员造成不利影响。