一般情况下,冷库http://www.gh53.com的制冷系统经过抽真空并确认无渗漏后就可开始充灌制冷剂。称重法充灌制冷剂的方法有两种。一种是从压缩机排气截止阀旁通孔充灌,称高压段充灌,充入的是制冷剂液体。这种方法的优点是充灌速度快而且安全。适用系统内无制冷剂而且是抽过真空的情况,也就是适用于第—次充灌。它靠钢瓶内的制冷剂与系统之间的压力差与高度差而自行排入系统。若用这种方法来充灌制冷剂蒸气,则其充入量是很少的,只有充灌制冷剂液体才能灌得多而快。充灌时切不可启动压缩机,以防发生事故。另一种方法是从压缩机吸气截止阎旁通孔充灌,称低压段充灌,多数用于氟利昂机,充入的是氟利昂气体。用这种方法切不可以液态注入,以防发生液击。这种方法充灌速度慢,适用于因系统充入量不够需要添补的情况。
下面按不同种类的制冷剂.介绍其充注步骤。
一、氨机的制冷剂充注
一般采用高压段充注,其步骤如下:
1.氨瓶倾斜倒置于磅秤架上,磅称架往往高于制冷系统,用管道将氨瓶与系统充氨口连接起来。
2.稍微旋开氨瓶阀并立即旋紧,此时将充入口段接头稍松一下,利用管内制冷剂把空气赶出,再把接头旋紧。
3.开启氨瓶阀充氨,初充时,由于系统压力低,管道外面挂霜,当表压力上升到0.2MPa时,可停止充氨,用酚酞试纸检漏。
4.继续充氨,直到氨瓶与系统压力平衡,若此时仍达不到规定的充灌量(由磅秤称量),就需要借助制冷机进一步充氨。此时,必须将冷凝器或贮液阀关闭,开启压缩机,使氨瓶的氨经节流阀、蒸发器、压缩机和冷凝器,最后贮于储液器中。
二、氟利昂机的制冷剂充注
中小型氟利昂机往往采用低压段充注.其步骤如下:
1)将吸入截止阀退足,先关闭多用通道孔,装上T形接头,一头接低压表,另一头用铜连接管与制冷剂瓶的接头相连。
2.氟利昂瓶放在磅秤上,以便称量氟利昂。
3.稍开氟利昂钢瓶阀并随即关闭,再松一松压缩机吸入口的管接头,利用管内制冷剂把空气赶出去,再把接头旋紧。
4.开启氟利昂钢瓶阀。
5.如果是风冷冷凝器即起动风机电动机,打开排气截止阀,然后起动压缩机运转。
6.开启压缩机吸气截止阀,制冷剂蒸气缓慢地被压缩机吸入。
7.当系统充注到所要求的量时,立即关闭氟利昂钢瓶阀,再把吸入截止阀退足,拆除接管和氟利昂钢瓶。
对于大型的氟利昂制冷机,也可用高压段充注,这时,应在储液器与膨胀阀之间的管道上设置专用充氟利昂阀,与先氨相似的步骤进行充注,也可在排气截止阀的多用接头上充注。