变压器接地可以和配电箱接地线连在一起吗?

今天我们新架了一台变压器,变压器到楼里总配电箱的连接电缆买的是五芯电缆,相线和零线没的说,肯定接变压器下边配电箱的漏电下口!那么这根地线接在什么地方呢!因为我们是杆上变压器,变压器中性点,变压器外壳,避雷器,和配电箱外壳都用几根铅丝连在一起并和接地针连在了一起!我就把这根电缆的底线直接接在了变压器下边的配电箱外壳上了!这样可以吗?可以就说可以!不可以的话说一下原因?

不可以接地极是不允许共用的。通常情况下变压器的接地极与配电箱的接地极属于不同的阶梯网络中间连接的话需要使用导线将两个接地极连接的一起来进行等电位连接。但是变压器的接地与配电箱的接地线不可以共用。
希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-02
看现在的配制,应该是三相五线制方式。新架的变压器,在这里中心线和地线是一起接地的,在以后的传输过程中,地线和零线是严格区分的,地线也不再做重复接地。
不管传输了多远,地线应该接配电箱的外壳,这是可以的,但是作为零线的那根线,要接入空气开关的N接线孔里,零线和地线也不要混用。
第2个回答  2021-08-01
看现在的配制,应该是三相五线制方式。新架的变压器,在这里中心线和地线是一起接地的,在以后的传输过程中,地线和零线是严格区分的,地线也不再做重复接地。
不管传输了多远,地线应该接配电箱的外壳,这是可以的,但是作为零线的那根线,要接入空气开关的N接线孔里,零线和地线也不要混用。
从网上看到的,供参考。
第3个回答  2021-08-01
应该是TN-S系统,配电箱的地线应该通过5芯线的地线与变压器的配电箱的PE排连接,同时这个PE排还要与变压器中性点连接。
唯一不对的是变压器低压侧的中性点、避雷器的接地线要分别引下来,分别接地。本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-08-01
在整个变压器供电系统中,所有配电箱接地线都要并接到接地线上。而零线成为单相电专用线不能和地线混用。
相似回答