空调安装铜管连接及吊装技巧

如题所述

本文将为大家介绍空调安装中铜管连接及吊装技巧,帮助大家更好地了解空调安装的相关知识。
🔗铜管连接方式
铜管与室内机连接是要扩喇叭口后,用铜纳子连接,铜管与大匹数的室外机连接,一般是用钎焊焊接的方式连接,与较小匹数的室外机连接,一般使用扩喇叭口后用铜纳子方式连接。
🌡️分歧管的选择
分歧管的用途是分配冷媒流量,各厂家的空调产品,根据室外机的容量和室内机的数量,要选择不同的型号的分歧管,分歧管上两根管都是不同粗细的,根据技术要求来选择不同的直径。
🔩冷媒铜管的吊装
冷媒铜管的吊架使用普通的丝杠吊杆+角铁的方式就可以,如果是要更加美观,那最好是用金属桥架,室外机到管道井的部分,最好是用桥架,避免踩踏铜管造成变形,进而影响冷媒流量。主管路的吊装,和管径关系不大,吊杆的间距要求是:水平布管的,1.5米左右一个,竖直管路部分,2米左右一个。
🔀铜管拐弯技巧
铜管外径越大的,管路拐弯的时候最好使用90度成型铜管弯头,如果是直径12.7以下的,可以使用弯管器直接弯管,使用弯头的,不需要单独计算,只要计算弯头的数量和总价就行,如果是弯管的,需要计算。
💧冷凝水管的吊装
冷凝水管,如果是PVC DN40以上的,一般作为主排水管,吊杆的间距在1m~1.5m左右一个,一般支管都是DN25或者DN32,吊杆要求1.2~1.5m一个,要保证水管的坡度在1/100或者1/50以上。