接地电阻测试仪测量步骤有哪些?

如题所述

1)沿两个接地探针的辐射插入件分别从接地20m,地下40m接地,插入深度为400mm。


2)将接地电阻平坦地放在地面附近的接地电阻测量仪上,并进行接线,接线方法如下:


a、用最短的专用电线接地和接地测量端子“ E1”(三端测量)或带有C2,“在连接公共端后不久(四端测量)。


b、使用最长的专用电线从40m测量探头(电流探头)和仪表接地”接线按钮“ C1”已连接。


c、专用导线从接地线的剩余长度的中心⒛m处的测量探针(电压探针)和测量端子“ P1”。



3)水平仪后,检查检流计的指针指向中心线,或将量规的指针“调零”到中心线。


4)将“比例尺”(或粗调旋钮)置于最大倍数处,并慢慢转动发电机的旋转手柄(指针偏移)并旋转“测量刻度盘”(或微调旋钮),将振镜的指针指向中心线。


5)当振镜的指针接近天平(指针靠近中心线)时,加快摇动旋转手柄以使其速度超过120r / min,并调整“测量刻度盘”,使指针指向中心线。


6)当显示比例比例尺太大时,“测量转盘”读数太小(小于1)难以准确读取。这时应将“比例缩放”以较小的倍数为单位,将“测量刻度盘”指针重置为中心并读出准确的读数。


7)测量结果,即r =“放大倍数”读数x“测量刻度盘”读数。


以上就是接地电阻测试仪的测量步骤。

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-20

  接地电阻测试仪的测试步骤:

  a.单次测试。
按一下接地电阻测试仪的“启动”按钮,“测量”指示灯亮。调节面板上的“电流调节”旋钮,至所需测试电流值。此时时间窗口显示剩余测试时间。如被测物合格,测试时间一到,仪器会发出“嘟”一声后,且“合格”指示灯亮,电阻显示窗口示值即为被测物的接地电阻值;当测量电阻值大于报警设定值时,“报警”指示灯亮,待测试时间一到,仪器停止工作,并发出声报警,则判被测物为不合格品。然后按一下“复位”键,仪器退出测量状态,回到初始状态,“测量”指示灯灭。

  b.连续测试。
当时间显示窗口显示为“0”时,按一下“启动”按钮,就能连续对被测物进行测试,不必再按动“启动”按钮。测量中结果判断为实时显示值。

  在测试仪过程中,当接地电阻测量值超出测量范围时,接地电阻显示窗口显示“――――”,如果被测物上没有电流,则认为不构成回路,接地电阻值无穷大,仪器显示“――――”。

  使用接地电阻测试仪时还需注意,当测试电流小于 1A 时, “欠流”指示灯亮;当测试电流大于 30A
时,仪器自动切断电流,停止测试,并且“过流”指示灯亮,接地电阻显示窗口显示“――――”。