变频器输出接什么才能代电焊机?

如题所述

变频器输出端可以接MLAD-SW正弦波滤波器,把变频器变成变频电源,然后,再去接电焊机,这样会比较好一些。因为变频器本身输出的电压波形是pwm波或者是spwm波,这种波形类似于方波,里面含有较多的谐波,这些谐波,可能会导致电焊机无法正常运行,另外,电焊机本身也是谐波源,在电焊机运行过程中,也会产生谐波,这些谐波会顺着线路往上走,也就是进入变频器中,导致变频器出现一些问题。通过MLAD-SW正弦波滤波器,将变频器输出的pwm/spwm波,转变成较为纯正的正弦波,就可以实现系统的正常工作。

变频器

扩展资料

一、变频器输出谐波

通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输入为PWM波形。输出电压中含有除基波以外的其它谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须抑制,可以采用以下方法抑制谐波。

二、变频器谐波抑制措施

1、增加变频器供电电源内阻抗

通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时,最好选择短路阻抗大的变压器。

2、安装电抗器

在变频器的输入端与输出端串接合适的MLAD-VR电抗器,或安装MLAD-GFC谐波滤波器,滤波器的组成为LC型,吸收谐波和增大电源或负载阻抗,达到抑制目的。

3、采用变压器多项运行

通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大。如果采用变压器多相运行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果,可减小低次谐波电流,很好地抑制了谐波。

4、设置有源滤波器

设置MLAD-APF有源滤波器用来检测变频器和相位,并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流,通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答