热继电器的工作原理

如题所述

热继电器的工作原理及作用:

热继电器使用时,需要将热继电器串联在主电路中,常闭触点串联在控制电路中,当电动机过载时,流过热元件的电流超过热继电器的整定电流,热元件发热增多,温度升高,双金属片受热弯曲,推动推板,使常闭触点动作断开,控制电路断开从而使主电路也断开,起到过载保护的作用。

热继电器结构

感温元件:它由两种膨胀系数不同的双金属片上的电阻丝构成。有主双金属片和补偿金属片之别。

触头系统:由常闭触头、常开触头及片簧等构成。

动作机构:由导板、联杆系统等构成。

复位装置:由手动复位按钮及复位调节螺钉等构成。

电流整定机构:由电流调节凸轮及压簧等构成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-21
1.鉴于双金属弯曲过程中热量传递需要较长时间,热继电器不能作为短路保护,只能作为热继电器的过载保护。符号是fr。2.热继电器由加热元件、双金属、触点和一套传动和调节机构组成。发热元件是电阻很小的电阻丝,串联在被保护电机的主电路中。双金属片由两种热膨胀系数不同的金属片轧制而成。下图所示的下双金属热膨胀系数大,上双金属热膨胀系数小。当电机过载时,流过发热元件的电流超过设定电流,双金属受热向上弯曲与扣板分离,使常闭触点断开。由于常闭触点接在电机的控制电路中,它的断开会切断与之相连的接触器线圈,从而使接触器主触点断开,切断电机主电路,实现过载保护。3.热继电器动作后,双金属会冷却一段时间,按下复位按钮即可复位。4.有些型号的热继电器还具有断相保护功能。继电器的热断相保护功能由内推杆和外推杆组成的差动放大机构提供。5.如果电机过载,绕组中电流增大,通过热继电器元件中电流的增大,双金属温度升高,弯曲度增大,推动人字变速杆,推动常闭触点,断开线圈电路,释放接触器,切断电机,电机停止时得到保护。6.当热继电器用于电机过载保护时,将热元件串联在电机的定子绕组上,将热继电器的常闭触点串联在交流接触器电磁线圈的控制电路上,调节整定电流调节旋钮,使人字变速杆与推杆有适当的距离。电机正常工作时,流过发热元件的电流为电机的额定电流。当发热元件发热时,双金属受热后弯曲,使推杆刚好接触人字换挡杆,而不能推动人字换挡杆。常闭触点处于闭合状态,交流接触器保持吸力,电机正常运行。7.热继电器其他部分的作用如下:人字换挡杆的左臂也是双金属材质。当环境温度变化时,主电路中的双金属会发生一定程度的变形和弯曲,然后人字变速杆的左臂也会发生同方向的变形和弯曲,从而保持人字变速杆与推杆之间的距离基本不变,保证热继电器动作的准确性。这个动作叫做温度补偿。8.它有一个复位调节螺钉。当螺钉位置在左侧时,常闭触点在电机过载后断开,热继电器的双金属在电机停止后冷却复位。常闭动触头在弹簧的作用下会自动复位。此时,热继电器处于自动复位状态。当螺钉逆时针向右旋转到一定位置时,如果这时电机过载,热继电器的常闭触点就会断开。其移动触点将位于右侧新的平衡位置。电机停机后,动触头不能复位。在可动触点复位之前,必须按下复位按钮。此时,热继电器被手动复位。如果电机过载故障,为了避免轻易再次启动电机,热继电器应手动复位。要将热继电器从手动复位模式调整到自动复位模式,只需将复位调整螺钉顺时针拧到适当的位置。