根据非开挖经验,我大概说下,可以结合这几点进行:
1、设计方面,结合现有管道及人孔位置设计顶管出钻位置,尽量不要在管道中间进行顶管作业,最好在人孔内部出钻,这样不会损伤光缆,修复人孔比较快,对顶破的人孔壁要及时修复,并做防水防渗措施。如必须从管道中间顶管,则在出钻部分设计新加人孔,引接至原收人手孔。
2、顶管作业方面,一是在规划、运营商、城管系统查清管线埋深等基础资料,建立健全施工组织设计方案,并经审批后严格执行,对钻头尺寸选用、顶管深度、路径进行实际摸底、科学安排,可有效保证原有管道安全。顶管作业必须现场监理、项目经理或技术负责人现场指挥。
3、预防顶断事故发生,要严格执行经过审批的施工组织设计,执行安全技术交底。切记注意将热力、供电、煤气、自来水、市政等联系方式列清,一旦发生险情,先联系专业对口部门。这是经验之谈。。 顶断事故发生后不要惊慌,按原定应急预案执行,抢救伤员、通知专业部门维修、报公司部门领导,对现场采取保护、隔离等措施。
希望可以帮到你。