特殊部位的混凝土应采取哪些加强振捣措施

如题所述

砼振捣应能使模板内各个部位砼密实、均与、不应漏振、欠振、过振;砼振捣应选择采用插入式振动棒、平板振动器或附着振动器,必要时可采用人工辅助振捣;振动棒振捣砼时应按分层浇筑厚度分别振捣,振动棒插入前一层砼中不应小于50mm;振动棒应垂直于砼表面快插慢拨均匀振捣,使砼表面无明显塌陷、有水泥浆出现、不再冒气泡,可结束该部位振捣;棒与模板距离不应大于棒作用半径的0.5倍,振捣插电间距不应大于棒作用半径的1.4倍;砼分层振捣的最大厚度符合:振捣方法砼分层振捣最大厚度振捣棒振动棒作用部分长度1.25倍平板振动器200mm附着振动器根据设置形式、通过实验确定特殊部位加强振捣:宽度大于0.3m的预留洞底部区域应在洞口量测进行振捣,并适当延长时间,宽度大于0.8m洞口底部,应采取特殊技术措施;后浇带及施工缝边角处应加密振捣点,并延长时间;钢筋密集区域或型钢与钢筋结合区域应选择小型振捣棒辅助振捣、加密振捣点、适当延长时间;基础大体积砼浇筑流淌形成坡顶和坡脚应适时振捣、不得漏振。