承重力够吗?我计划截面300×700,底4根25二排2根22构造筋4根14,架立筋3根18的,不知道承重力够不够。
我估算一下上面的荷重大约有40吨。
追答一、如果是所承受的楼板及楼面层、墙、堆物的总重是40吨,则梁断面240*600-650mm,
底筋4根25,构造筋2根12,面筋3根18(非通长,仅二端,角上二根的中间段用12或14
钢筋连接)。
二、如果是光所承受堆物的重量就有40吨,则梁断面240*700mm或300*650mm,底筋5根25
或4根25+2根20,构造筋2根12,面筋3根18(非通长,仅二端,角上二根的中间段用12
或14钢筋连接)。
就只是一层的红砖墙,楼板面,没有考虑杂物,上面还有两层楼房,不知道应该够不够?
首先谢谢你了。
追答断面240*550,底筋3根22;上部2根18(可不通长)。
按这样做足够能保证安全性和稳定性了,再多了也没多少用(特别是钢筋再多加的话只是浪费)。