第1个回答 2009-04-06
配电柜中的接线端子有两部分,一部分是保护试验端子,另一部分是计量测试端子。因为电流互感器二次侧禁止开路(电流互感器二次侧开路会产生高压对人员和设备产生很大的危害),当工作人员进行保护试验和计量测试时在不停电的情况下可在端子处将电流互感器二次侧绝短路,而能正常工作。
第2个回答 2009-04-05
那个端子称为电流试验端子。
电流互感器二次侧绝对禁止开路,否则会产生危险电压伤及操作维护人员。
在配电柜的带电检修/调试时候通过该端子可很方便地短接电流互感器的二次侧,而不影响二次设备的检修。本回答被网友采纳
第3个回答 2009-04-05
那其实就是电流专用端子,目的就是互感器二次侧不能开路
第4个回答 2009-04-05
那是电流互感器套装穿过的一次侧一匝铜排接线端,与空心穿线电流互感器是一样的。