某钢筋混凝土柱截面尺寸为400mmx400mm,承受轴向压力设计值N=1600kN,柱计算长度5.

某钢筋混凝土截面尺寸为400mmx400mm,承受轴向压力设计值N=1600kN,柱计算长度5.4m,混凝土为C30,钢筋为HRB500级,试确定纵筋及箍筋数量。

依题意,截面400mmx400mm,计算长度5400mm,混凝土等级C30,轴心受压。轴力仅仅1600KN时,不用考虑钢筋就足够。但必须按混规构造要求配置0.5%配筋率的纵向钢筋及规定构造要求的箍筋。计算如下:
长细比λ=5400÷400=13.5,查得φ等于0.93,[N]=0.9×0.93×400×400×14.3=1915056(N)=1915.1(KN)>1600KN ✔
答案:配置HRB400级纵筋4Φ16(805mm²)、箍筋φ8@200足够!因为题目没说是抗震框架柱,所以箍筋个数n=(5400-100)÷200+1=27.5, 可取整数为27个。又因不是抗震框架柱,所以可不考虑纵筋的肢距,只配四角纵筋。
依据:GB50010-2010《混凝土结构设计规范》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考