我的是格力优酷变频空调,现在就是制热不制冷,一制冷外机就不转,什么原因?

如题所述

这种情况有以下几种可能的故障点。
第一,室内环境温度传感器阻值漂移。当室内环境温度传感器阻值漂移的时候。在你开机的瞬间,他的组织是正常的,当运行10秒钟以后,他的组织就会变化,所以外机不启动。它的位置是在内机蒸发器上和主板相连,更换室内温度传感器就可以了。
第二,室外环境温度传感器阻值漂移。当你上电的瞬间,机器自检过程中,室外环境温度传感器阻值是正常的。在开机的十秒钟以后,他的阻值变化,所以外机不会启动。室外环境温度传感器在室外蒸发器上在外地的后方。和外机主板相连。更换同型号的室外温度传感器就可以了。
第三,外机主板故障。外机主板始终给四通阀线圈供电。所以在开机的时候,它的制冷状态是不会启动的,只有在值日的时候它才会启动。用万用表检查四通阀线圈在开机的时候是否有供电。如果有供电,说明外机主板有故障。
第四,室外机四通阀滑块粘联,这种故障没有别的办法,只能更换同型号的四通阀。
以上的检修方法和故障类别,需要专业的维修工具,扎实的理论基础和丰富的维修经验,如果自己不能搞定的话。建议向售后报修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考