11问答网
所有问题
人防穿楼板套管用PVC管怎么整改
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-19
凿掉PVC,轻微扩大洞口,重新埋置带密闭肋的防水套管,浇筑掺有防水材料的细石混凝土
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/MPS8SPv8vMvPv7888M.html
相似回答
...区与
人防
区
楼板
上预埋
套管
放成刚性套管了
怎样整改
?
答:
整改方法:1、凿除混凝土,割断管道;2、安装套管,恢复楼板;3、套管周边楼板加固
;楼板防爆套管安装示意图 套管安装参考图
大家正在搜
人防区电线管可以用PVC管吗
人防套管没有抽丝怎么办
人防墙PVC穿墙管处理方案
人防顶板里可以用pvc管吗
人防套管为什么要出墙
人防区内测梁可以用塑料套管
pvc套管怎么使用
除了pvc套管还有什么套管
PVC穿墙套管
相关问题
穿越人防顶板的管道套管怎么封堵
人防穿顶板消防立管可以预埋pvc套管吗
人防墙中使用了穿墙套管如何补救
人防工程内梁加固可否穿PVC管
人防工程地下室顶板允许使用pvc线管吗?
地下人防临空墙消防管道预留套管和管道之间的缝隙用什么封堵吗?
人防工程剪力墙加固的对拉螺杆是否要加PVC套管,有具体规范要...