11问答网
所有问题
地下室刚度不够,不满足2倍地上一层的刚度嵌固要求时,可以在地下室单独再加点墙吗?
地下室刚度不够,不满足2倍地上一层的刚度嵌固要求时,可以在地下室单独再加点墙吗?
举报该问题
推荐答案 2017-11-03
25%.2。相关条文:高规5.3.7条具体见高规12.2.1条规定。高规3.2.3条:作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖的
混凝土强度等级
不宜低于C30。另外作为嵌固部位的地下室顶板应避免开设大洞口:高层
建筑结构
整体计算中:……作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶板应采用梁板结构,板厚不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的
配筋率
不宜小于0,当地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。高规3.6.3条
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/MPSq8F8P2MvFPqvqMM.html
相似回答
地下室
为了抗侧
刚度
需要,增加的剪力墙
,墙
下需要布置桩吗
答:
为了满足地下室顶板作为嵌固端的要求,地下室的抗侧刚度是一层的两倍要求,而增加剪力墙是不可取的
。一般是适当增加墙厚,或者计算书造假,不行的话就把嵌固端取在底板。
大家正在搜
刚度比与剪重比不满足怎么办
最小刚度比有要求吗
框架结构刚度比不满足
pkpm侧向刚度比不满足
侧向刚度比不满足怎么办
pkpm刚度比不满足
刚度比不满足怎么调整
刚度比不够怎么办
pkpm坡屋面刚度比不够
相关问题
结构嵌固端下移到地下一层底板后,地下二层与地下一层的剪切刚度...
不满足刚度比的要求,嵌固端下移,么地下一层顶板的实际嵌固作用...
当结构嵌固端设置在地下室顶板时,侧向刚度比在pkpm中怎么看
现在高层地下嵌固刚度比可以取1.5吗
地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,刚度比小于2,怎么调整