一、该品牌冷水机故障代码整理如下:
通常代码
1. C1 88 /C6 88:机组已经接通电源(机组尚未开机运转)
2. C1 oF: 机组已开机运转(压缩机等待运转)
3. C1 Co: 制冷运行
运行参数指示代码
1. C1Co 指示:按住△ 3S,右下角出现一个红点,机组进入运行检测状态。
2. C3S3指示:按一下△,最新的一个报警。
3. C1Pd 指示:C1系统排气压力(与1.4交替显示),
1.4:显示1.4指的是C1系统排气压力为1.4MPa。
4. C6Pd 指示:再顺序显示C2-C6系统排气压力
5. C1P5:C1吸气压力(与0.59交替显示)
0.59 指的是:C1系统吸气压力0.69MPa
6. C6P5:再顺序显示C2-C6系统吸气压力
7. C1倒Fd:C1系统排气温度
63:C1系统排气温度63℃
8. C1倒F5:C1系统吸气温度,10:C1系统吸气温度
9. C1倒F:C1系统膨胀阀后温度,温度11℃
10. CE L:冷冻水回水温度,显示15则显示冷冻水回水温度15℃
11. CoL:冷冻水出水温度,显示12则表示冷冻水出水温度12℃
12. COL1:C1系统冷冻水出水温度,显示12则显示出水温度为12℃
13. 倒F5C:设定水温,显示数字表示水温多少度,如7为7℃
14. dF 2.0:中性带温度2℃。
15. C1Ld:C1系统容量控制状态
16. UP:C1系统容量控制-上升(nu/do)
17. C1PC:C1系统PC控制状态
18. Co:C1系统制冷运行
19. C1Co:同时按住△▽ 3S,进入报警记录检测状态
20. No 10:第十个报警(最近一个报警)
21. C2H2:高压切断2号开关作动
22. No 9:按一下▽,显示第9个报警
23. 11 11:冷冻水入口温度热敏电阻异常
24. C1Co:按住▽3S,进入机组容量控制检测状态
25. C1UP:C1系统容量上升
26. C2NU:C2系统容量保持
27. C3do:C3系统容量下降
28. C6do:C6系统容量下降(30S后自动返回)
二、冷水机显示压缩机不工作的原因可能有:
1、压缩机不启动。可能的原因是:冷冻水泵互锁装置断开;电气保护设计错误;压缩机主电源配线连接错误。
2、压缩机因高压断开而停止。可能原因有:排气压力过高,冷媒充注过量;高压开关保护设定值不正确或故障;冷却水不足,冷凝器阻塞入口、阀门关闭。
3、压缩机因过电流停机。可能的原因:高电压或低电压,单相或相位不平衡。
4、压缩机因防冻结保护而停机。主要原因是冷水出水温度过低。
5、压缩机因内部感温器故障停机。可能的原因:电机过热导致感温器报警、制冷剂泄露和旁通毛细管故障导致的感温器停机。
6、压缩机因排气热敏电阻故障而停止。主要原因:排气热敏电阻元器件故障;排气压力过高及吸气压力过低。