电厂锅炉用中水可以吗?如果水质COD、BOD超标,要怎么处理?

如题所述

电厂锅炉可以用中水作为补水,但是中水必须进行处理,此处理包括深度再生处理及化学水处理。COD及BOD超标,说明你厂的中水没有经过深度再生处理,请参照新办法的电站中水利用标准要求,设置深度处理站虽中水处理后,达到地表二级水标准,再根据化学水处理程序进行正常水处理。
1.8万吨/日
反渗透装置大约投资为3500-4000万元左右。
由于中水再生处理的费用比较高,一般不建议将其作为锅炉补水,而是将其作为循环水补水。有可能的话,还是采用地下水、地表合格水及自来水作为锅炉补水比较合适。
还要注意:中水中氨氮含量较高,对金属有腐蚀性,应当进行处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考