变压器短路阻抗是大了好,还是小了好?同样的容量,电压...求解答

如题所述

变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%。没有什么好不好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-27
短路阻抗越大短路电流越小 但二次电压波动会变大 反之短路阻抗越小电压越稳定 但短路电流越大
第2个回答  2021-05-26
当变压器容量和电压确定后,阻抗就已经确定,这里没有大小的说法更没有谁好的问题。
P=Ul。Z=U/l
第3个回答  2021-05-26
变压器的短路阻抗要于变压器容量相适应,短路阻抗对于系统发生故障时的短路电流有影响,短路阻抗大损耗大,故障时短路电流小。一般整流变压器、电炉变压器短路阻抗大。
第4个回答  2021-05-26
首先阻抗的大小是有要求的,设计师们都是紧紧围绕这个标准值进行设计。那么实际阻抗大小偏差也是有限制,±10%都是可以的。比如用油浸式变压器500KVA以下来讲,标么值4.0%,则实测阻抗在3.63%-4.4%之间都为合格。因为变压器在并联运行时,是要考核阻抗这个参数的。
同理当一台变压器,阻抗大了,抗短路能力强,调压困难,分担负载小。反之则为抗短路能力差,调压容易,分担负载大。同样两台500KVA的变压器在并联运行,实际阻抗分别为3.8% 4.2%.那么3.8%这台变压器所分担的分载则比4.2%这台要大。