消防模块的接线方法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-03-21
1、GST-LD-8301输入输出模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。
2、GST-LD-8301输入输出模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考