管道支架安装有哪些标准规定?

如题所述

管道支吊架安装标准

1、位置正确,埋设平整牢固。

2、与管道接触应紧密,固定应牢靠。

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。

4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。

5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。

6、固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。

7、立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层安装1个;层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。

8、消防喷洒管道末端应加防晃支架,防晃支架距末端喷洒头距离为不大于750mm不小于300mm。

9、管道支架安装不允许出现半明半暗现象。

10、有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。

其他要求

1、管道支吊架距焊口距离不得小于50mm。

2、悬吊式空调管道长度超过15m时,应加防摆动固定支架。

3、塑料管道以及铜管应按照塑料管和铜管的要求进行安装。

4、塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上3mm的橡胶垫。

5、不锈钢和铝管支吊架不得直接和铁支架接触,应在之间垫相应的材料或橡胶垫。

6、空调(风、水)管道支吊架应有隔热材料(木托)并采取措施固定在支架上,隔热材料的厚度不得小于管道保温层厚度。

7、机房内和明露部分的管道吊架对型钢进行坡角处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考