默纳克电梯惯通门怎么设置楼层,前门机和后门机怎么设置停在规定的楼层?

如题所述

贯通门设置方法:
功能码 参数说明 设定范围 缺省值
F6-40 程序控制选择1 Bit2:JP16用作前后门选择(按钮) 0
Bit3:JP16用作后门开门 0
Bit4:手动控制贯通门只开一门 0
Bit13:对折指令用作1残障, 0后门 0
Bit14:内召指令对折 0
Bit15:JP20用作前后门切换(开关) 0
F8-16 外召辅指令开始地址 0~40 0
FB-00 门数量选择 1~2 1
FE-33 电梯功能选择 Bit15:贯通门独立控制 0
老贯通门设置方式(同NICE3000一致)
功能码 参数说明 功能描述
方式1 FE-33 FC-04=0 贯通门同时控制:无论外召或者
Bit15=1; 内召到站,前门和后门同时动作
Fb-00=2;
方式2 FC-04=1 外召独立,内召一致:外召到站对
应开门,内召到站前、后门同时动作
方式3 FC-04=2 外召独立,内召手动控制:外召到
站对应开门,内召到站由门切换开
关选择前、后门;
方式4 FC-04=3 外召独立,内召独立:外召和内召
对应开门;
使用方法
前后外召地址设置(1~15),后门外召地址设置+16(17~31);内召指令串联,前门接指令
板1的JP1~JP15,后门接指令板的JP1~JP15;最大支持15个楼层
此为老贯通门设置方式,还有新的设置方法,在实践中发现程序上还有一些问题,并不能按照设置的参数响应,所以这里没有写。