我用4到20毫安的压力变送器烧了一个欧姆龙plc。我确定plc的设置没错。我用4到20毫安的压力变送器烧了一个欧姆龙plc。我确定plc的设置没错。就是不知道变送器的线接错了没有。我模拟量输入端第一组1接+24 2接变送器的一条线 变送器剩下的一条线接-24。帮我判断一下有没有接错。上电没半小时就冒烟了。

接反了,是24V+接变送器的正,变送器的负接PLC上AD的正,PLC上AD的负接24V-。
这样是把24V+电压施加到变送器上,而不是PLC的AD上。
望采纳。。。。。追问

我去试试。可惜烧了一个plc