气动薄膜调节阀渗漏的部位有多种:
膜片上、下盖之间的渗漏:可能是上、下盖的紧固螺栓没有全部有效的紧固,可以通过紧固螺栓解决;如果是膜片龟裂引起的渗漏,那只能更换膜片。
气闭式薄膜调节阀的膜片下盖与推杆处的渗漏,是其中的O型密封圈老化引起,更换O型圈可以解决;如果是推杆因腐蚀造成不光滑而引起的渗漏,情况不严重时可以打磨推杆,如腐蚀情况严重时就必须更换推杆。
阀杆与阀体间的渗漏,是阀杆的密封填料没有起到密封作用,可以调整密封填料的压盖螺栓重新压紧密封填料;如果调整压盖螺栓无作用,只能更换密封填料。
阀芯渗漏,可以通过调整阀杆与推杆之间的距离,使得阀杆与推杆之间的距离伸长一些,即使阀杆能更深的进入阀体,使阀芯与阀座的密封面接触;如果阀门控制的介质有较强的腐蚀性,造成阀芯腐蚀而引起渗漏的,在腐蚀情况不严重时,可以对阀芯表面进行喷涂再研磨,同样对阀座与阀芯的接触面也采取这种方法给予修复,如果腐蚀情况较严重的,只能更换整个阀门。