井下供电线路过长,能使馈电跳闸吗?电缆是新的,绝缘很好不漏电。跳闸时间往往是采煤即将结束,大部分电器停止工作,电缆几乎空载时。电压是660 设备总功率大约有100千瓦 馈电400A的,有短路过载保护,但没有相敏保护,跳闸时没有过载短路显示,全部负荷都工作时正常,但大部分用电器(皮带电机)停止了,快下班了,馈电跳闸了,有好几次了,检漏显示的绝缘电阻在正常范围。整定值合理 没有用载波控制 工作面是炮采